 : Апреля 27, 2015, 09:40:04 
Автор andrey_v - Последний ответ от andrey_v
я негде ненашел где купить его, поетому приобрел этот, и теперь нужно подключать через этот, или у вас там всетаки не 485 порт, а чтото свое, и поэтому работает только с вашими адаптерами?

 22 
 : Апреля 27, 2015, 09:24:13 
Автор andrey_v - Последний ответ от adminsmf
  • Установтить PCI COM плату. Просто, дешево, надежно. Недостаток: такое можно сделать только в "большом" компьютере.
  • Использовать менее "умный" конвертер USB-COM. Такие есть, я выше упоминал, работаю без проблем.
  • Использовать сетевой конвертер http://www.artonit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=86. Поддержка обеспечивается на уровне драйвера Адеманта. Вот описание его использования: http://www.ademant.ru/content/view/26/

 23 
 : Апреля 27, 2015, 09:14:07 
Автор andrey_v - Последний ответ от andrey_v
адаптеры точно рабочии, вчера подключал щетчик меркурий, все отлично считалось со щетчика

 24 
 : Апреля 27, 2015, 09:00:04 
Автор andrey_v - Последний ответ от andrey_v
нужно контролеры подключить к компьютеру

 25 
 : Апреля 27, 2015, 08:05:28 
Автор andrey_v - Последний ответ от adminsmf
Я не могу объяснить логику работы преобразователя.
Предлагаю двигаться от обратного. Какую задачу решаете? Сформулируйте, пожалуйста.

 26 
 : Апреля 26, 2015, 16:36:47 
Автор andrey_v - Последний ответ от andrey_v
подключил дополнительно еще один адаптер (MOXA Uport1130) для считывание того что передаеться первым,запустил "mcterror" на поиск контролеров, идут по порядку шестнадцитиричные числа от 00 до ff

 27 
 : Апреля 22, 2015, 07:30:18 
Автор andrey_v - Последний ответ от adminsmf
Правильный ответ.
Программа (в нашем случае это драйвер для работы с Адемантом через COM-порт) организует работу с COM-портом, обеспечивая обмен данными с нужными устройствами.
Многолетняя практика показала, что порт открывается, обмен осуществляется, проблем нет.

 28 
 : Апреля 21, 2015, 12:38:03 
Автор andrey_v - Последний ответ от andrey_v
вот ответ разработчика адаптера "Ответственность за открытие порта с определенными параметрами возлагается на ПО, которое с ним работает."

 29 
 : Апреля 20, 2015, 21:36:17 
Автор andrey_v - Последний ответ от adminsmf
Вот параметры работы COM-порта:

  Параметры передачи
    Скорость 4800
    длина 8 бит
    стоп 1 бит
    четность см. ниже

      Запрос Компьютер -> Модуль
Байт0: Адрес периферийного модуля !!!  (ЧЕТНОСТЬ 1)
Байт1: Длина блока начиная с байта1  (отсюда и далее ЧЕТНОСТЬ 0)
Байт2: Команда и далее данные.
Т.е. порт перестраивается в ходе отправки команды. Сначала идет байт адреса с четностью 1, а затем данные без четности.
А вот как реагирует Ваша железка на изменения порядка формирования бита четности - не знаю.
Сдается мне, что она игнорирует бит четности в адресе байта. Как следствие, контроллер просто не видит обращения к себе.

 30 
 : Апреля 20, 2015, 08:50:50 
Автор andrey_v - Последний ответ от adminsmf
Мне кажется, что выбранная Вами "железка" слишком "умная" (у нее есть буфер памяти), и позволяет себе преобразовывать данные.
Наш опыт работы с конвертерами типа HL-340 показывает, что подобные устройства вообще не требует никакой специальной настройки.
Чуть позже предоставлю параметры работы COM-порта.