Artonit

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

SMF - Just Installed!

Страницы: 1 ... 8 9 [10]
 91 
 : Сентября 26, 2013, 08:58:08 
Автор andrey_v - Последний ответ от adminsmf
Спасибо, проверим.

 92 
 : Сентября 24, 2013, 15:02:19 
Автор andrey_v - Последний ответ от andrey_v
установил ваш софт "СКД Артонит СЕ 1.7"
во время настройки обноружились следующие недостатки:
модуль "конфигуратор СКД"
при добавлении нового устройства снимаю галочку активен,
после сохранения устройство активно, приходиться заново открывать редактирование и снимать галочку.
при переименовании двери, все дерево устроуств сворачиваеться и приходиться заново открывать, крайне не удобно.
в модуле "менеджер пропусков" не устанавливаеться для отдела категория доступа по умолчанию.

 93 
 : Сентября 12, 2013, 03:19:08 
Автор adminsmf - Последний ответ от adminsmf
Останавливается в момент извлечения файла fastreport3.dll.
Причина: предполагаю, что инсталлятор пытается зарегистрировать файл fastreport3.dll и не может это сделать.
Метод лечения:
  • Запустите инсталлятор cpm 1.0.0.8 второй раз.
  • При выборе компонент снимете галочку с компоненты Генератор отчетов.
  • Завершите установку аддона.
  • Перейдите в папку C:\Program Files (x86)\FastReport и зарегистрируйте fastreport3.dll с помощью команды regsvr32 fastreport3.dll

 94 
 : Сентября 09, 2013, 09:35:18 
Автор adminsmf - Последний ответ от adminsmf
Как следствие, не могу выполнить поиск.
Версия программы 1.0.0.4
Ответ короткий:
Удалите файл user.config, который лежит в папке
C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Local\Артсек\ArtonitStart.exe_StrongName_izvnjgi1v3ris0wapijzsshsch20h51t\1.0.0.4
Ответ полный:
в файле
C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Local\Артсек\ArtonitStart.exe_StrongName_izvnjgi1v3ris0wapijzsshsch20h51t\1.0.0.4\user.config
в строках
<setting name="MainWindowSize" serializeAs="String">
                <value>800, 600</value>
            </setting>

хранится значение параметров окна при запуске. Установлено, что при значениях
<value>-3200, -3200</value>
наблюдается описанная картина: икона программы "лежит" в трее, и развернуть ее на экран не очевидно как.
При удалении файла программа при запуске берет умолчательные настройки и запускается как надо.
Файл можно и не удалять, а изменить значения параметра value на приведенные в тексте.

 95 
 : Июля 05, 2013, 08:23:04 
Автор adminsmf - Последний ответ от adminsmf
Из чего складывается задержка вывода фото?
  • Процесс обмена с контроллерами. При работе по линии RS-485 опрос контроллеров происходит поочередно. На опрос каждого контроллера тратиться 0,1-0,2 секунды.
    При наличии 30 контроллеров полный цикл опроса составит 3-6 секунд.
  • Время обработки данных на уровне Транспортного сервера зависит от типа СУБД и заполненности самой БД. Если используете Jet 4.0, то при количестве записей более 300000 вставка очередного события занимает заметное время. При использовании MSSQL, FireBird, MySQL или PostgreSQ вставка события происходит практически мгновенно.
  • Передача сообщения от Транспортного сервера в БД СКУД силами АСервера. Этот процесс достаточно быстрый, но надо учесть http://artonit.ru/forum/index.php?topic=1310.0
  • Работа самой базы СКУД. Тут, как правило, времена задержек минимальны.
  • Пропускная способности и состояние локальных сетей.
  • Время отображения данных в самой программе Монитор.

Собрав воедино всю цепочку потока данных, становится ясно, как сократить время между событием и его отражением на экране монитора:
  • Изменить порядок опроса контроллера. В наиболее ответственное время собирать журнал событий только с тех контроллеров, информацию с которых необходимо отображать. Сбор журнала событий от остальных контроллеров организовать, например, ночью. Этот процесс легко автоматизируется с помощью пакета Transmircmd. В заданное время  (например, в 7 утра) Транспортный сервер получает команды выключить из сбора событий второстепенные контроллеры. После этой команды Транспортный сервер "собирает" данные только с актуальных контроллеров. В другое определенное время (например, в 20 часов, когда поток сотрудников уменьшился) на Транспортный сервер выдается команда возобновить сбор журнала событий с остальных контроллеров. После получения этой команды Транспортный сервер начинает выборку журнала событий из остальных контроллеров. Главное, что в период с 7 до 20 опрашивалось минимально необходимое количество контроллеров, и время на опрос было минимальным.
    При этом карты в контроллер будут и записываться, и удаляться (в соответствии с текущей работой оператора бюро пропусков).
    Необходимы пакет программ подготовлю для публикации позже.
  • Использовать контроллеры серии Артонит в составе Транспортного сервера Тип 2. В этом случае контроллер сам высылает событие в Транспортный сервер, и задержка на период опроса отсутствует.
  • При большом потоке событий отказаться от Jet 4.0 и использовать, например, MSSQL. См. http://artonit.ru/forum/index.php?topic=1307.0
  • Сети, как правило, особых проблем не создают, на есть резон периодически проверять их состояние. В процесс развития фирмы локальные сети постоянно нагружаются, и в какой-то момент может быть создана неприемлемая ситуация (например, в силу неизвестных причин трафик пущен по какому-то мудреному маршруту, и время передачи данных заметно возросло.
  • Сократить трафик с помощью настроек программы Монитор. Если установить галочку Операции - Настройка - Хранить локальные фото, то программа Монитор будет записывать изображения на локальный диск, и при получении событий с данными этого пользователя изображение будет запрашиваться не из базы, а браться с диска, что позволяет экономить на трафике (если в базе фото будет изменено, то Монитор будет все равно брать фото с локального диска, что приведет к неправильному отображению данных. Поэтому при использовании локального хранения фото рекомендую периодически удалять данные из папки ...Access/Photo. Монитор сформирует данные заново, используя актуальные данные из БД СКУД).

 96 
 : Июля 05, 2013, 07:53:58 
Автор adminsmf - Последний ответ от adminsmf
В сети примерно 30 контроллеров.
После прохода сотрудника фото появляется аж через несколько секунд, когда человек де-факто уже ушел.
Можно ли сократить это время?

 97 
 : Июня 30, 2013, 22:06:02 
Автор adminsmf - Последний ответ от adminsmf
sc config ACSServer depend= FirebirdServerDefaultInstance

 98 
 : Июня 07, 2013, 00:10:44 
Автор adminsmf - Последний ответ от adminsmf
Для логирования работы АСервера необходимо и достаточно создать файл
c:\windows\system32\fulllog.txt
При старте АСервер проверяет наличие этого файла, и если он есть, то пишет в него детали своей работы.
После отладки не забудьте удалить или переименовать файл: большой размер лог-файла приведет к замедлению работы АСервера.

 99 
 : Июня 04, 2013, 09:27:44 
Автор adminsmf - Последний ответ от adminsmf
При запуске bat-файла работы с базой данных появляется ошибка Statement failed, SQLCODE = -904.
Решение: перед путем к базе данных надо поставить IP адрес компьютера.

Было:
isql "c:\Program Files (x86)\cardsoft\Access\shieldpro.gdb" ...

Надо
isql 127.0.0.1:"c:\Program Files (x86)\cardsoft\Access\shieldpro.gdb" ...



 100 
 : Мая 28, 2013, 13:42:40 
Автор adminsmf - Последний ответ от adminsmf
Доработка ранее описанного преобразования кодов.
Теперь в файле содержатся формулы как для преобразования кодов
BBEC8E001A => 113, 14301
так и в обратную сторону
113, 14301 => BBEC8E001A.