Artonit
Артонит => Контроллеры Артонит. Оборудование. => Тема начата: Netrider от Декабря 23, 2013, 22:15:15
-
Добрый день. Может, сталкивались с подобным: на двух контроллерах встают часы.
Батарейки показывают чуть выше 3-х вольт на холостом.
В одном контроллере после ресета некоторое время часы идут (около недели). На втором - даже не запускаются.
В какую сторону копать?
Есть ли принципиальная схема этих контроллеров в открытом доступе?
-
Принципиальной схемы в открытом доступе нет. Основные схемотехнические решения выполнены по рекомендации вендоров.
Статистика показывает, что что отказы часов происходят крайне редко, и причин кроется не в схемотехнике.
Далее возможны такие варианты:
- Замените батарейку. Нормальное напряжение должно быть на уровне 3,4-3,6В.
- А не "слетают" ли еще и временные зоны? Если слетают, то необходимо искать источник сильных помех по питанию (типовая ошибка - общая земля с питанием замка. Адемант не любит такие обобщения).