Artonit
Артонит => Программное обеспечение Артонит. => Тема начата: andrey_v от Апреля 14, 2015, 09:13:50
-
Добрый день! Пытаюсь подключить контроллер через адаптер MOXA Uport1130 и ничего не выходит. в настройках адаптера выставляю RS-485 2W. при обращении к контроллеру на нем мигает светодиод, а программа его невидит
-
А к какому это контроллеры Вы пытаетесь подключиться через RS-485?
-
ademant 500f.01
-
Мне кажется, что выбранная Вами "железка" слишком "умная" (у нее есть буфер памяти), и позволяет себе преобразовывать данные.
Наш опыт работы с конвертерами типа HL-340 показывает, что подобные устройства вообще не требует никакой специальной настройки.
Чуть позже предоставлю параметры работы COM-порта.
-
Вот параметры работы COM-порта:
Параметры передачи
Скорость 4800
длина 8 бит
стоп 1 бит
четность см. ниже
Запрос Компьютер -> Модуль
Байт0: Адрес периферийного модуля !!! (ЧЕТНОСТЬ 1)
Байт1: Длина блока начиная с байта1 (отсюда и далее ЧЕТНОСТЬ 0)
Байт2: Команда и далее данные.
Т.е. порт перестраивается в ходе отправки команды. Сначала идет байт адреса с четностью 1, а затем данные без четности.
А вот как реагирует Ваша железка на изменения порядка формирования бита четности - не знаю.
Сдается мне, что она игнорирует бит четности в адресе байта. Как следствие, контроллер просто не видит обращения к себе.
-
вот ответ разработчика адаптера "Ответственность за открытие порта с определенными параметрами возлагается на ПО, которое с ним работает."
-
Правильный ответ.
Программа (в нашем случае это драйвер для работы с Адемантом через COM-порт) организует работу с COM-портом, обеспечивая обмен данными с нужными устройствами.
Многолетняя практика показала, что порт открывается, обмен осуществляется, проблем нет.
-
подключил дополнительно еще один адаптер (MOXA Uport1130) для считывание того что передаеться первым,запустил "mcterror" на поиск контролеров, идут по порядку шестнадцитиричные числа от 00 до ff
-
Я не могу объяснить логику работы преобразователя.
Предлагаю двигаться от обратного. Какую задачу решаете? Сформулируйте, пожалуйста.
-
нужно контролеры подключить к компьютеру
-
адаптеры точно рабочии, вчера подключал щетчик меркурий, все отлично считалось со щетчика
-
- Установтить PCI COM плату. Просто, дешево, надежно. Недостаток: такое можно сделать только в "большом" компьютере.
- Использовать менее "умный" конвертер USB-COM. Такие есть, я выше упоминал, работаю без проблем.
- Использовать сетевой конвертер http://www.artonit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=86. Поддержка обеспечивается на уровне драйвера Адеманта. Вот описание его использования: http://www.ademant.ru/content/view/26/ (http://www.ademant.ru/content/view/26/)
-
я негде ненашел где купить его, поетому приобрел этот, и теперь нужно подключать через этот, или у вас там всетаки не 485 порт, а чтото свое, и поэтому работает только с вашими адаптерами?
-
Нет там ничего своего. Все типовое, согласно рекомендациям. Настройки порта, режим его работы я уже написал... повторяюсь:
Параметры передачи
Скорость 4800
длина 8 бит
стоп 1 бит
четность см. ниже
Запрос Компьютер -> Модуль
Байт0: Адрес периферийного модуля !!! (ЧЕТНОСТЬ 1)
Байт1: Длина блока начиная с байта1 (отсюда и далее ЧЕТНОСТЬ 0)
Байт2: Команда и далее данные.