Артонит > Программное обеспечение Артонит.

Re: Обновление ПО Шэлт Дуо до Артонит СЕ 1.7, уже про поиск контроллеров.

(1/1)

Igor:
Пример обновленной базы до Артонит СЕ 1.7 под Win XP в Sheltcontrol

TRANS6 OK Driver="{3BBD8C74-4F2C-4413-9E82-6D35D5A34CF1}", Pool="Default", ConnectionString="192.168.0.101", Enabled=True, TrackEvents=True, TrackDate=True
Состояние
   OK Online=No
и она же (база) до Артонит СЕ 1.7 под Win 7
TRANS9 OK Driver="{3BBD8C74-4F2C-4413-9E82-6D35D5A34CF1}", Pool="Default", ConnectionString="192.168.0.101", Enabled=True, TrackEvents=True, TrackDate=False
Состояние
   Время ожидания ответа вышло
P.S. база которую мы обновили с Андреем на объекте

adminsmf:
Это Вы привели данные из обмена Шэлт Контрола с контроллерами.
К обновлению базы данных этот процесс не имеет никакого отношения.
Суть обмена: указанные контроллера на запрос о состоянии не ответили, поэтому Online=NO
Контроллеры с адресами 192.168.0.101 и 192.168.0.101 не отвечают.
Почему? надо проверить:

* 1. Программой Артонит Старт убедиться, что контроллеры есть в локальной сети и у них разные IP-адреса (см. http://artonit.ru/2011-02-14-16-18-40/64-2012-06-04-09-15-09.
* 2. IP адрес компьютера находится в той же подсети, что и контроллеры. Если подсети разные - контроллеры видны не будут (а точнее говоря, надо смотреть сетевые настройки. Можно сделать так, что компьютер и контроллер находся в разных подсетях, и видны друг другу, но это подобные темы находятся вне текущей.
* 3. Контроллеры пингуются? на комаду ping 192.168.0.101 должен приходить ответ. Если ответа нет - см. пункты выше.

Навигация